Bonjour,

quel est la longueur totale de vos liaisons frigorifiques à savoir distance parcouru avec les liaison entre les unités intérieures et l'unité exterieure En effet ce modéle est préchargé pour 40m.Au dela et dans la limite de la préconisation constructeur, à savoir 70m, il faut rajouter 20g/m. De plus à combien se situe l'unité intérieure en défault par rapport à l'unité exterieure, car la liaison ne doit être inférieure à 25m.

Par ailleurs les limites de fonctionnement sont les suivantes :

En froid Intérieur Extérieur
Supérieures +32°C +46°C
Inférieures 8°C -15°C

Les codes erreurs sont quelquefois trompeur.