A quelle distance du mur se trouve ton unité extérieure
Est ce que l'échangeur de l'unité extérieure est propre: feuilles, poussières etc...
Est ce qu'un appoint ou un rajout de fluide frigorigène a été fait

Pour les sondes, il faut comparer leur valeur ohmique avec la t° à laquelle elles se trouvent. Une sonde peut varier avec la t° mais avoir une dérive importante

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas