probleme commande cp sur vrv daikin RWEYQ10PY1
agfroid 1863
Membre averti
Posté : 18-07-2012 11:30
salut
alors evilclad un grand bravo et un grand grand merci!!
c'était bien le controleur de débit sur les bornes 3 et 4!!
il était bien en défaut!!
son contact ne reviens pas en position fermée suite à une ouverture!!
je l'ai donc shunter en attendant le remplacement de la pièce!
j'ai bien appris sur ce dépannage!!
merci encore!!