Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

probleme commande cp sur vrv daikin RWEYQ10PY1
agfroid
1863  
     
 Membre averti

  Posté : 18-07-2012 11:30

salut

alors evilclad un grand bravo et un grand grand merci!!

c'était bien le controleur de débit sur les bornes 3 et 4!!
il était bien en défaut!!
son contact ne reviens pas en position fermée suite à une ouverture!!
je l'ai donc shunter en attendant le remplacement de la pièce!

j'ai bien appris sur ce dépannage!!
merci encore!!

A+

AGFroid