probleme commande cp sur vrv daikin RWEYQ10PY1
Evilclad
473  
    
 Membre averti

  Posté : 17-07-2012 20:18

En fait a tu essayer de chainté ton controleur de debit ? Sur ces VRV si tu a un problème avec ton controleur de debit d'eau celui ci ne te donne pas de defaut et ne ce lance pas malgré le mode test de demander.Tout en bas a droit tu regarde il y a un bornier 3 et 4 si je me souvient.Tu chainte celui ci et tu regarde si il repart.Par contre ci c'est un jumelé ton groupe chainte les 2 afin de controler si il refonctionne ci c'est le cas il te reste plus que a controler ton debit d'eau ou bien ton controleur de debit.Ta reference n'est pas complete c'est un P ou un M comme serie ton VRV ?