Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Help !! Doc DAIKIN RXS50
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 06-07-2012 20:52

salut et bonne soiree a ts
ce defaut en question est un vrais casse tete chinois :paf ou japonais c est au choix .si c est un defaut franc et durable tu le verra desuite,mais helas pour nous,ce defaut precisement il est tres rarement franc et durable,donc on peu y passer du temps avant de le trouver :paf . exemple l ipsotherme ou le thermique du cp lache genre une seconde le defaut se declenche mais quand tu mesure he bien l ipso c est refermé et tu fait le toure de toute la chaine de securité,hé bien nada,wallou,rien :paf .si c est ton cas,il y a une petite astuce qui consiste a monter des relais schrak avec auto maintien ca te permetra de s avoir quel defaut se declenche.PAT,je ne crois pas que le defaut HP et bp soient sur la synthese defaut (chaine de securité),mais bon je ne connait pas par coeur tt les model daikin . je t ai envoyer mon mail par mp.merci d avance pat.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5025&forum=111