Afin de faire avancer le truc , car c'est le but , chez Lg il faut particulierement verifier les serrages de cosses compresseurs qui lachent rapidement, doù la nécessité de bien faire ses entretiens et ses serrages;

une solution peut etre remplacer les ecrous par des ecrous freins, et de bien verifier les fixations turbines, compresseur et tout ce qui compose le groupe.

Aussi la logique LG est bien là et justement si nous en tant que technicien on met pas un shunt à l'endroit voulu ,on laisse le client en panne alors qu'il y a 2 circuits frigo sur le meme ventilo de soufflage. c'est pas parceque le constructeur a choisi de faire ça qu'il a raison .

Au moins ça a l'avantage de dépanner le client sans rien casser.

De toute façon que se passe t'il: le circuit 1 en défaut, le circuit 2 bascule, si le circuit 2 tombe en rideau aussi on maintient la ventil, c'est toujours mieux un petit courant d'air que rien ( apport oxygene, et même free cooling au besoin)