Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

defaut clim lg
Fab02
248  
   

  Posté : 30-06-2012 21:04

Bonjour,

Erreur 6 = Capteur (sonde) sur tuyau de refoulement (ouvert ou court circuité)

Résistance normale (débranché)= 5kOhm à 25°C

Tension normale (branché)= 2,5v CC à 25°c

Si tu as besoin d'autre valeurs (Ohmiques et tensions)/températures, j'ai les tableaux.

Bonne soirée...



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4982&forum=111