Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

[Résolu] - daikin RR100B8W1B
greg82
50  
  

  Posté : 26-06-2012 19:16

bonsoir JC,
problèmes rencontrés, à mon arrivé sur site les 2 clim meme modeles en défaut E3 (hp) remais une en fonction après reset, cde ventilateur ext ok en grande vitesse. normal T° dans local onduleur environ 30°C,dès que l'on doit passer en moyenne ou petite vitesse ventil plus de cde. appel daikin pour eux contrôle des sondes R1T R2T et tensions sur sortie carte differentes vitesse ventil, en découle les 2 sondes décalées de plus de 5°c et en plus tension sur gv ventil 380V au lieu de 230V. pour cet instal diagnostic fait pièces en cde.
sauf que après avoir controlé l'autre instal pas de défaut après reset à mon départ en fin de matinée tout est ok pour pour moi. le client rapelle en fin journée redéfaut E3 sur celle ou je n'ai pas trouvé de défaut. si tu as de l'expérience ou des infos sur ces modèles je prends, merci à toi

greg82



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4967&forum=111