website logo
Auteur
avatar
NOYASI

Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » Carte électronique sur Clim Sanyo


Posté : 25-06-2012 19:40 icone du post

bonjour a tous
je viens de lire ce post sur sanyo et effectivement fab 02 tu as raison sur le probleme de tension .
les cartes inverter sont très sensibles au variation de tension du réseau et apres contrôle visuel de ces cartes sanyo j ai pu constater qu aucune varistance était installée ...
je sais que ce type de composant électronique lâchait souvent chez daikin et en dépannage je les remplaçaient régulièrement ainsi que les relais ventilo condenseur...
j ai donc installée ce type de composant sur l alimentation électrique de la carte et je n entends plus parler alors pas soucis d économie ce composant n est pas prévu ou pour vraiment vendre de la carte car en terme de vente de clim c est pas terrible
un technicien qui n est pas formé aujourd hui sera reformé demain.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4947&forum=111