Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation
Auteur
Compresseur ou carte inverter?
marcel11 2325
Modérateur
Posté : 17-05-2012 11:31
tu cable tes ampoule en etoile ou en triangle comme est câblé ton cp et la carte ne vois que du feux car elle recupére une info de courant donc elle peux monter en puissance
Une carte inverte va démarré en petite puissance et va récupéré une info sur l'intensité absorbé avant de monté en puissance ne pas oublié que le courant est quasiment sinusoïdale mais pas la tension donc attention a l'appareil de mesure employé (qualité du multimètre metrix ,chauvin arnoux ,fluke ou du chinois c'est pas pareil pour le résultat)
Par contre attention au carte qui gère l'info de position de rotors la elle ne libère pas l'intensité maxi car cela peux être interpréter comme un blocage mécanique