Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Compresseur ou carte inverter?
PL
2320  
     
 Membre averti

  Posté : 17-05-2012 10:50

Bonjour. Merci pour ces reponses.
Je m'y suis repris à plusieurs fois pour prendre ces valeurs, et je retombe à peu près sur la mème chose. Il faut avouer que ce n'est pas très pratique pour prendre ces mesures, et peuvent nous donner une mauvaise info pour le changement de telles ou telles pièces, la difference de prix est enorme entre une carte et un compresseur.
Si tu veux dire si les cosses et cable de puissance etaient ok la reponse est oui car je regarde toujours si il ni a pas un fil coupé brulé ou cosses, traces de brulures, frottements sur tubes.
Le défaut etait à mon arrivé, clignotement sur mon plaffonier donc recherche du code panne par la commande sans fils. Cette panne n'etait pas d'aujourd'hui j'etais juste venu pour le ctt d'entretien, et d'après le client cette situation était là depuis plusieurs semaines. Je crois savoir qu'un defaut apparait qu'au bout d'une dizaine de demandes?
Donc mo 0v sur uw serait ok pour la carte hs?

Pat



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4753&forum=111