Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Compresseur ou carte inverter?
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 17-05-2012 10:45

re
pour le cp qui lache des semaines ou des mois aprés c est du au fait que la premiere carte n allimentant pas convenablement le cp ,sauvant c est un des enroulement qui ne recoit pas la bonne tension exemple le cp demarre bien
et tt le long du fonctionnement,la carte fait le yoy sur un voir 2 des enroulements,pendant qu elle envois du 380 sur un ou 2 des enroulement elle ne delivre plus que 200 voir 15OV sur le troixieme jusqu a ce que le groupe tombe en defaut,suite a quoi on remplace la carte,mais tu en aura deduit que le avait deja ete fragilisé sur un de ses enroulement et que avec le temps le deffectuosité de celui ci est imparable.
c est pourquoi dans ma boite si l installe a un certain age on preconise le remplacement des 2. lorsque on explique au client que le cp lachera tot ou tard et que celui ci risque de flingué la nouvelle carte, il est rare que le client refuse.
un cas concret: un collegue diagnostique le ventilateur deffectueux sur une ui un autre le remplace,dans la foulé la carte qui etait encore bonne c est mise a delivré des tensions bizaroides il fait qlq teste puis decide de remplcé la carte,un autre y retourne il remplace celle ci puis met en route,la clim fonctionne peu de temps,puis se remet en defaut le meme. en faite le premier diagnostique etait bon ( moteur ventilateur HS) la carte ayant surchauffé sur une partie du circuit imprimé elle a commancé a envoier des tensions non adequate,soit. la nouvelle carte lache du fait que le ventilo tt neuf avait ete flingué par l encienne carte :paf . en final remplacement de l ui integralement.
ca fait partie des joies de l inverter et de l electronique . pour une xpliquation plus precise maitre marcell poura nous en dire plus .
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4753&forum=111