Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Compresseur ou carte inverter?
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 17-05-2012 10:25

salut et bonne journee a ts
ta methode et bien la bonne,les valeurs que tu prend depassent rarement voir meme atteignent rarement les 30V car la carte coupe en securité,du fait quelle ne detecte pas d intensité sur le cp.c est pourquoi il faut s y reprendre a plusieur fois. des fois tu ne mesure que
10V j ai meme le cas de 3V est la carte n avait rien,l important c est que lors des mesures il faut que celle ci soient equilibrées.
moi c est dans le cas d un remplacement de cp que je marque sous reserve que la carte n a pas pris un coups . une question pl:la partie elec cosse sur cp,cable fiche sur la carte etaient bon??
le defaut tu l as desuite ou apres un certain temps de fonctionnement??
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4753&forum=111