PL
2320  
     
 Membre averti

  Posté : 17-05-2012 09:56

Bonjour. Marque daikin,
cond: RZQ100B7WIB,
evapo: FHQ 100BW1B
Voila code panne L9: dysfonctionnement provoqué par une erreur de demarrage du comp à inverter(prevention de decrochage)
Donc methode à suivre est le contrôle du compresseur debranchement de celui-ci;valeur des enroulements situé entre 0.7 et 4 ohms entre uv, uw, vw, la valeur doit etre les mèmes entre ces enroulement l'ecart toléré etant de 0.2 ohms, ca ok 1.1 sur chaque enroulement.
Crte invertet: entre uv, uw, vw, la valeur doit etre entre 30 et 110 volt à 10 volts près, ce qui m'indrigue est la façon de proçeder : coupure de courant mettre l'appareil de mesure entre uv par exemple (comp debranché)en mode alternatif, remettre le courant attendre un peu puis j'ai appuyer sur test, là l'installation est en demande et les ventilos condenseur s'enclenche une valeur s'affiche ou varie par exemple je mesure jusque 13 volt maxi, donc pas bon? et mesure sur les autres uw=0 volt et vw=15 volt, est-ce la bonne methode? carles mesures varient tout le temps pendant le fonctionnement des ventilos qui dure environ 20 à 30 secondes. Ai-je fait une erreur?. Pour l'instant j'ai determiné la panne de la carte inverter.