fonction reset sur vrv 3 daikin
Evilclad
473  
    
 Membre averti

  Posté : 06-05-2012 11:12

Oui le reste 5seconde ou + sur le bouton BS3 fonctionne sur plusieurs defaut mais pas sur le defaut E3 comme il a.Le defaut E3 est different des autre au réarmement, celui ci ce réarme en appuyant 2 impulsion sur BS3 et ensuite peut-être une impulsion sur bs1.Par contre si celà marche pas il y a un code a rentré pour dire a ton VRV que tu fait un reset Manuel et celui ci que je t'ai donné devrai marché a coup sûr.