Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

fonction reset sur vrv 3 daikin
Evilclad
473  
    
 Membre averti

  Posté : 06-05-2012 10:52

Normalement d'apres ce que je comprend c'est plutot h3p qui reste allumer fixe et h2p clignote. Si ton h2p clignote sans s'arreter c'est que ron vrv arrive pas a retrouver ses UI. Lorsque tu a fait un reset electrique il y en a pas une que ti a oublier de rallumer. Sur un VRV lorsque tout est ok tu a juste H3P allumer fixe, si h3p et h2p sont tout les deux allumer fixe c'est qu'un defaut est encore present. Pas contre quand h2p clignote c qu'il recherche ses UI ou sa commande centraliser comme l'itouch ou un Imanager.



Cet article provient de Le site des frigoristes