salut et bonne journee a ts
juste une petite precision,la differences des valeures ohmiques entre l exemple de l ami vincentd et evilclad n est pas liée au fait que ce soit des 5 ou des 6 fil,la raison est que les detendeures pour vrv ont des valeures plus elvées que les autre gammes de chez daikin.
dans l exemple de l ami evilclad se sont des detendeurs qui sont montés sur du split systeme,sky air,alterma...etc que ce soit du 5 ou 6 fil vous trouverez tjr les memes valeures = d un coté 3*45ohm
de l autre 3*le double donc 90 ohm.
evilclad,il me semblait que c etait 3 impulsions/tour complet .je rajouterais a ton astuce qu il faut faire extremement attention car la carte delivre du courant continue et les degats du courant continue sont bigrement plus dangereux que de l alternatif .
je dirais meme que vaut mieux laisser tomber cette methode et travailler en securité . de toute facon si vous etes amener a devoire tester le tachy c est que vous avez un defaut E7 .une fois eliminé tous blocage mecanique il reste la carte ( pour ceux que ca interesse je pourrais donner les point strategiques a mesurer) le ventilateur lui meme l ami pl a donner les valeures ohmique (specifique a certaines serrie) ensuite il ne reste plus que le tachy et si les points precedent sont bon y a plus qu a remplacer le ventilo pour cause tachy HS .
cordialement