suite panne clim daikin
Evilclad
473  
    
 Membre averti

  Posté : 13-04-2012 22:10

Une autre petite astuce, sur les bobines de détendeur à 5 fils qui sonnt electro aimanté.Afin de savoir si celle ci est bonne prendre les valeurs OHM.

Entre 1 et 6 , 2 et 6, 3 et 6, 4 et 6.

Les valeurs doivent être entre 45 OHM et 50 OHM.

Une autre astuce, pour tésté le tachymètres il y a une bonne methode.Groupe sous tension decablé une sécurité pour pas que celui ci tourne pendant vos essaye.Une fois que vous pouver travailer en securité, faite tourné avec votre main très lentement le moteur condenseur sur 1 tour complet vous avez 4 impulsion de tension a chaque quart de tour.

Entre CC-VCC-GND
Entre U-GND
Entre V-GND
Entre W-GND.