vincentd
10  
 

  Posté : 13-04-2012 18:57

bonsoir
cette semaine j'ai aussi eu besoin de faire une mesure sur les bobines de detendeur sur un VRV daikin,
vu avec le SAV, pour des broches a 6 fils, il faut trouver entre 2,4 et 6 des valeurs comprise entre 150 et 300 ohms.
peut importe le sens ou vous prenez les mesures

Vincent