Bonsoir. Donc suite à un depannage daikin platine cramée suite à un soucis èlèctrique j'ai eu quelques renseignements qui pourraient servir, pour les ventilos condenseurs afin de savoir si ils sont HS, après decrochement mesurer entre
rouge/bleu= sup à 100 kg ohms
bleu/marron= sup à 100 ohms
bleu/orange= sup à 100 kg ohms
bleu/blanc= sup à 1 mega ohms
le compresseur doit avoir une valeur èquilibrée entre 0.5 et 2 ohms entre UVW


Pat