fifituga
71  
  

  Posté : 20-03-2012 20:14

Bonsoir! Essai de controler la tension d'alim de ton moteur entre bornes 1 et 4 du connecteur, tu dois avoir +270V CC. Controle la tension de retour tachymetre entre les bornes 6et 7 du connecteur tu doit avoir 0~15v en cc
Ce defaut E7 apparait si le tachymetre ne renvoi pas de tension.
Bon courage