Posté : 20-03-2012 06:37
salut doug et bonne journee a ts
ton probleme ressemble bien au chien qui essaie d attrapper sa queu .
a partir du moment que tes 3 ui ont la meme sortie tu ne poura pas faire de la demande en chaud sur l un est du froid sur l autre.
en effet le premier arrivé=le premier servie.c est uniquement lorsque sa consigne atteinte que les autres serons sataisfait,et pendant ce temps la l autre devra attendre :paf .je vais voir si on peut faire qlq chose avec le conecteur 3 fils ( en option) dans ton cas il pourrait servire a deminiuer les effets.
cordialement