Clim Fujitsu AOYA 24 LACL
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 19-02-2012 09:26

salut et bonne journee a ts
xavier,je ne vois pas en quoi cela resoudra le probleme (le fait de decaller la sonde) .
ton probleme se reproduira a des T° decallées,c est tt .
sur quoi regule tes UI ?
as tu le paramettre arret ventilation lorsque la consigne est atteinte.
as tu mesurer au niveau de la sonde de reprise quelle T° tu as exactement?
c est possible que la sonde soit influencée comme deja suggeré par d autre collegue.j ai en memoire un depannage similaire,le client demande 29°C (soit le maxi que sa commande permet) et l ui ne partait pas,le seul moyen qu il avait etait d eteindre,rallumer puis faire de la demande,et ensuite esperer que celle ci part,et lorsqu elle fonctionnait elle s arretait assez rapidement,le gars avait a tt casser 19C°.je met en route,et l ui ne part pas,je vois que la ventillation ne tourne pas,puis je me dit que l ui attend d atteindre les 39° avant de faire tourner le ventilo,mais quenini,rien.je me dit bon je vais decapoter l unité (murale) pour refroidir la sonde et ainsi faire partire l UI,a se moment je remarque un ptit trou sur la partie superieur du cache d ou sort le bulbe de la sonde de reprise :paf ,et la j ai tt desuite compris d ou venait le probleme :paf .
l ui est raccorder a un vrv qui est geré par un ITOUCH =donc lorsque la consigne est atteinte le ITOUCH arrete automatiquement la ventilation,en soit rien d alarmant.sauf que les tocards qui ont fait le montage,pour economiser une sonde deportée,ils ont juste sortie la sonde d ambiance par dessus le capot :paf le bulbe de celle ci se trouvait juste a 3cm du tyuau de reffoulement :paf donc elle detectait 29° assez rapidement d ou le fait quelle s arretait assez rapidement,et quelle mettait une plombe avant de redemarrer.
dans le meme site une autre qui ne s arretait jamais car la sonde de reprise influencée par un filet d air frais venant d une gaine a proximité :paf .
je mettrais des photos que j avait prise
pour le client finale.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"