Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Clim Fujitsu AOYA 24 LACL
xavierc
1872  
     
 Membre averti

  Posté : 14-02-2012 17:33

Citation : Aircofrigo 

bonjour,

sonde température ambiante défectueuse?

à+ 

Bonjour
Ce qui m'étonne c'est que la clim part en demande et "d"après le client" s'arrête, si la sonde était décalé = elle régulerait avec une différence de consigne, si la sonde était HS= défaut :paf

Citation : PL

Bonjour. Quand tu fais la manipulation au rdc, la clim de l'étage est-elle eteinte? Ou vis versa. Le phenomène se produit-il seulement qu'avec la clim rdc?


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

Bonjour,
Oui,
Seulement avec celle du RDC, comme ce sont deux mono, je ne pense pas qu'il y ait un lien ?
Ce sont les même mono split, j'ai donc comparé les intensités absorbées et les températures de soufflage, le déclenchement du dégivrage est lui aussi identique, il n'y aurait que le maintien en température qui ne fonctionnerait pas
Xavier


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4407&forum=111