Bonjour.

je ne suis plus familiariser avec les VRV mais une chose est sur c'est que lorsque l'on remplace une carte d'unité interieur il y a toujours un adaptateur a mettre en place qui permet a la carte de connaitre la puissance precise de l'unité concerné, en effet les cartes sont les memes sur une certaine gammme de puissance, seul cet adaptateur ( en fait une résistance montée sur un connecteur ) informe la carte de la puissance de l'unité.

Verifie la notice fournie avec ta carte neuve .
tu a bien un petit schéma elec dans l'interieur du capot qui protege la carte ?
a coup sur tu as une petite carte additionnelle pour l'alimentation en plus de celle de commande ( qu'apparement tu as changé )

dis nous tout ca .

Message édité par : chouchen56 / 09-02-2012 18:48