Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Pb vrv rxyq5p7w1b
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 05-02-2012 09:43

salut et bon dimanche a ts
pl:la MES sur les vrv c est ou le constructeur lui meme qui les fait,ou une station technique ( boite agrée par le constructeur)si non pas de garantie.mais je pense que tu le sais deja
evilclad:je suis a fond pour l appoint automatique d autant plus que le VRV fait son propre calcule de perte de charge du a la tyuauterie et rectifie le tire tt seule. avec ce type d appoint le vrv detecte plus rapidement un manque de charge tandis qu avec un appoint au metré tu peu fonctionner avec 50% de charge en moins sans que celui ci bronche :paf au pire t auras un defaut sonde refoulement. mais helas je ne connait personne qui le fait cela peu prendre 2 a 4h ,et ceux qui installent ne peuvent s offrire ce luxe .
pour revenir a nos moutons,je ne pense pas que ce soit un manque de charge.d une part parceque notre ami nous dit que la charge est bonne(appoint compris).et
d autre part,la bp chute uniquement lorsque la K7 deffectueuse et en demande,d ou le bypasse.si nous etions en presence d un manque de charge,c est bien le contraire qui se produirai,la bp et le bypasse se fairons avec les 3 en demande,et les symptomes s arretrons lorsque la demande diminue(aufur a mesure que les K7 s arretent ou s approche de la consigne). par ailleur ce n est pas une bp a 0C° qui m inquieterai cela n a rien d anormale.je suis plus inquieté par la hp qui me parrait basse,si les capteures HP/BP et la sondes refoulement sont OK,il aurais fallu verrifier aussi la sonde de T° EXT + la sonde de sortie echangeur car les 2 participent activement a la regulation du ventilateur EXT.pour moi en plus de la K7 qui merde tu as un soucis de regulation HP aussi.
excellente piste que de passer par le code 41 .en effet une install qui fonctionne correctement en arrive a l entrée de l UI a entre 50 et 65C° (attention mesure a lire uniquement lorsque le vrv se sera stabilisé.et demande a fond.le mieux c est en mode test).ensuite si ton detendeur ne s ouvre pas suffisament bein le delta sera tres grand.je pense que ce sera le cas de ta K7.le soucis est de savoire si c est la carte le detendeur ou la bobine.
si j ai le temps je te metterai des photos pour acceder dans le mode 41 et mode 50.
cordialement



"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4355&forum=111