Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

PAC CTA/ADLER SH24
fifi
2225  
     
 Administrateur

  Posté : 22-02-2012 18:50

Citation : jes25 

Ok, merci

Et si on monte un cp avec POE sur un circuit anciennement en huile minérale, faut-il impérativement nettoyer le circuit? 


Bonsoir

Tu devras impérativement récupérer un maximum d'huile minérale contenue dans ton circuit frigorifique.
La POE et la minérale ne sont pas compatible (ça aurait été trop beau)
5 à 10% maxi de mélange est permis, donc soit tu vidanges ton compresseur ce qui ne sera pas du tout facile avec ce type de compresseur soit tu récupères l'huile de ton circuit.
Dans un cas comme dans l'autre c'est du boulot et donc de la main d’œuvre

Courage


Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4321&forum=111