website logo
Auteur
avatar
fouadazizialaoui

Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » Azote I


Posté : 07-01-2012 23:14 icone du post

merci mars et biloute,
En faite je vous explique le probleme.
Je suis débarqué chez le client pour un probleme de givre sur sa PAC au R407c air/eau elle a 2 circuit indépendant. A premier aperçu, pour moi c'était un manque de charge.
Pour bien faire les choses, j'ai tout récupéré(1.4kg et 1.5kg), mis sous azote, tirer au vide environ 48h, et ce matin charge à la balance 2x3.6kg (plaque signalétique).
Lors de la mise en route, rebeulote les 2 échangeurs givrent de nouveau. La pression d'évaporation -20. Et là je me dis le fluide s'est volatilé. Test de fuite nickel, et là je vois que les ventilos ne tournent pas (pas d'échanges) je m'aperçois que le prolème venait de là et pas d'ailleurs.
l'automate active bien la sortie des ventilos mais ces derniers ne tournent pas. Je test le relais Ok, et là il me restait plus que les condensateurs ou bien les ventilos (fabrication chinoise) car PAC Xideco réf ventilos: motor YDK-200563223-02
réf condos : CBB61
Si vous pouvez me dire où me procurer les ventilos serait un grand soulagement
Voilà pour ma petite aventure!

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4233&forum=111