Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

groupe carrie regulation
Lukycold
779  
    
 Membre averti

  Posté : 02-01-2012 20:24

Salut les givrés,
Vercorcris tu dit que ton compresseur tourne 3 minutes et sarrête 8 minutes?
9a fait un peux beaucoup sur une heure sachant qu'un compresseur de type scroll ne doit pas dépasser 6 fois par heure maxi me semble t'il?
Quel est ton régime d'eau lorsque tu fonctionne?
A tu vérifier ton filtre sur ton réseau hydraulique souvent caché sur carrier(filtre type conique intégré à la tuyauterie il ne se voie pas). A tu vérifier la valeur en lecture de tes sondes entrée sortie d'eau quand ton groupe est en régulation voir si tu n'aurait pas une dérive sur tes sondes.