Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

probleme unite exterieur
agfroid
1863  
     
 Membre averti

  Posté : 29-12-2011 13:11

salut
Splitu: juste une question pour te faire réagir: pourquoi remplacer les condos si ton cp démarre lorsque tu force son contacteur? là j'ai du mal à comprendre ta logique!
sinon comme les autres: vérifies si présence de code erreurs sur la commande ou sur une carte (sans connaitre le modéle du climatiseur difficile de dire où), vérifier la présence de tension sur ta bobibne du contacteur, si pas de tension chercher sur la commande, si présence de tension mais que le contacteur ne colle pas, tu peux le remplacer (lui ou sa bobine)....
une fois que tu auras vérifier ça et que tu nous auras donné un peu plus d'info sur le modéle ect... on pourra peut etre t'aider un peu plus!

A+

AGFroid



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4188&forum=111