Dans l'UI il y a deux platines, une AJ et une MITSU, tu peux controler le pourcentage de demande à l'UE.(voir doc instal)

Il y a des leds sur les deux platines, la platine AJ demande à la platine MITSU qui demande à l'UE.

Une fois que tu as valider le taux de demande il faut aller gratter du coté de l'UE, longeur de tuyauterie, charge convenable, éventuel by-pass.

As-tu la doc?