Si il est sur que la demende était au maximum alors il faut redevenir frigoriste, monter les manos, controler la HP mesurer le sous refroidissement et la température des vapeur HP.
Mesurer l'intensité UE pour voir si elle donne tout.

Mesuer le delta entrée sortie d'eau échangeur.

Petite astuce pour connaitre la puissance instantanée, vu que tu as un ballon de mélange, tu ferme le départ radiateurs, tu chronométre combien de temps tu met pour augmenter ton volume de X degrés et tu calcul la puissance.

Q=m.c.deltaT

Message édité par : duss / 20-12-2011 22:51