 Modérateur

  Posté : 20-12-2011 17:42

salut adrien et bonne soiree a ts
si l horloge que daikin te propose et semblable
a celle de la photo (timer) cela vaudrais dire que ta commande centralisé ne fait pas horloge,donc tu auras besoin du timer. si c est une horloge basique
il se pourrait que ton client souhaite faire fonctionner son vrv en mode reduit la nuit ce qui expliquerais l option de l horloge basic genre flash.
pour les collegues qui m ont demander commant faire passer une telecommande normale en maitre
il faut entrer le code suivant 22-9-02.
cordialement


"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Message édité par : adelclimatisation / 20-12-2011 17:49