Inverseur été / hiver KRC19-26A6
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 19-12-2011 16:45

salut adrien et bonne soiree ats
donc renseignement pris au pres de mes collegues,donc comme dit plus haut,tu t en fou du type de cable car contacte sec.
daikin ne prete pas attention au type de cable pour le schange over(par contre pour le bus il refuse la mise en route si ce n est pas respecté).donc tu peux aussi bien le cabler avec un cable telephone,ou du 3G 1,5. c est comme tu le veux.
pour ta telecommande centraliser photo avec la ref sur le carton,elle fait juste marche /arret avec timer,ou t offre
t elle la possibilité de choisir le mode?
une photo de celle ci pourrais aidetr a determiner ce que tu pourrais faire avec.
si tu ne veut pas t embeter a tirer les 50 m de cable tu me le dit puis je te donne les manipe a faire pour passer en maitre une de tes telecommandes interieur.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"