puisque c est du mono,regarde la capa de celui ci,il est possible que se soit elle qui est hs.
l histoire du ventilo qui coupe sur l ue
en mode chaud c est dans les condition suivantes:
pour X raison la hp est trop elevée,la sonde de l UE detecte une T° de battrie
trop elevée,donc elle coupe le ventilo exterieur pour faire chuter la bp dans l extreme to ue peut se prendre en glace a fond,de cette maniere ils espere faire chuter la hp :paf
ca c est sur des enciennes clim,et j ai deja rencontré le cas a 4 reprise.
1 surcharge en FF :paf 2 autre battries
interieur colmatées la derniere c est la sonde en question qui etait decallée.