salut greg et bonne soiré a ts
pour te repondre,non la sonde ne donnerais en aucun cas un defaut de com.
les defauts de comme soit ils sont reel,du genre le bus coupé qlq part,ou la carte n alimente plus le bus,bus en cour circuit,perturbation par un champs magnetique,presence de forte harmonique,
longueur de bus trop long sans un boitier intermediaire pour l alim du bus... etc.
soit ils sont la consequance d un autre
disfonctionnement de type,la carte de commande elle meme,mais il aurais fallut que notre amis reponde a ma question concernant les led,soit la tresse de la terre ( du bus) n est pas raccordé convenablement,soit un element presente un defaut d isolement pas assez franc pour couper l inter mais sufisament pour perturbé la com.
sur certain multi la carte pour s auto proteger elle arrete d envoyer le jus et ainsi elle cree un defaut de com.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"