Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

[Résolu] - Probleme sur pac daikin ht
Chaudlefroid
41  
  

  Posté : 23-12-2011 00:02

Bonsoir,
Probleme resolu sur les conseil de duss... C etait bien la carte ue qui etait en defaut...
Merci!
Concernant le circulateur, en effet ca permet de purger le circuit hydro au demarrage mais egalement a aider la recup du ff...
Cdt

Ça peut être chaud le froid!
La théhorie c'est quand rien ne marche et que tout le monde sait pourquoi, la pratique c'est quand tout marche et que personne ne sait pourquoi!... Et là, j'ai réussi les 2, rien ne marche et personne ne sait pourquoi!



Cet article provient de Le site des frigoristes