Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

[Résolu] - Probleme sur pac daikin ht
duss
597  
    
 Membre averti

  Posté : 04-12-2011 01:38

Bonne nuit,

Le défaut de com peut mettre jusqu'à 12 minutes à aparaitre aprés une coupure d'alimentation. La validation de l'adressage se controle sur l'UE avec les leds,il aparaitra sur la télécommande si il y a une demande de l'UI qui ne trouve pas réponse comme une demande de démarrage.

Quand au circulateur il est inverter, il se met en route avant que le compresseur démarre, il n'y a pas de controleur de débit, ni de pressostat pour la pression du circuit. Mais si on ferme une vanne pour couper le débit d'eau il finira par y avoir un défaut ventilateur UI (code défaut standard DAIKIN).

Il y a pour la protection antigel plusieurs niveaux de sécurités, mais globalement le systéme maintient une température d'eau mini si la température extérieur est inférieur à une valeur. Et cela meme si la télécommande est sur OFF.

Doué en tout, Bon à rien!



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4059&forum=111