[Résolu] - Probleme sur pac daikin ht
PL
2320  
     
 Membre averti

  Posté : 03-12-2011 22:04

Bonsoir, une reponse positive de la part de hotz. Une question: normalement la pompe de circulation tourne en permanence que la PAC soit en demande ou pas? Sinon risque de gel sur les tubes à moins qu'il y ai des traceurs. Et par principe une pompe qui fait circuler de l'eau tout le temps chauffe par frottement donc ne gelle pas, voir en paillete par des temperatures trés trés basses? De ce fait à partir du moment ou l'on met une pac en service, la pompe tourne et si le flow-switch ou secu pompe ne colle pas, la PAC ne demmarrera pas. Et si la pompe de circulation ne demmarre pas, peut ètre un problème de programmation? ou de sonde ?