Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

PURY P250 YMF-C
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 19-02-2012 12:12

salut doug et bonne journee a ts
desolé je n avait pas vu ton poste.
il est difficile de se pronencer,car helas il me manque des infos importantes pour donner un avis .as tu pu avoire une copie des données du MNTOOL? si oui j aimerais bien les avoir pour avoir une idee de ce qui cloche.
je me pencherais sur ta boite bc et les elctrovanne et detendeures qui doivent etre long a la detente au demarrage.
j ai un collegue qui intervenu sur le meme vrv la semaine derniere et il avait un peu pret les meme symptomes.defaut preliminair avant de couper en T° refoulement elevée,tous comme si nous etions en manque de charge. le soucis c est que en effet y avait un monque de charge suite au quel un autre collegue avait reparé la fuite ( dans la boite bc)
il n avait pas le choix que de le faire sans enlevr la boite bc,mais en brasant il avait cramer une partie des fils d alim des evm,et detendeur,il s en ete pas appercu,il a mis en route le lendemain le client a rappeler pour defaut T° refoulement elevée.et la cause etait ivedente .
dit moi le gars a fait des mesures pendant le fonctionnement et a l arret?
a t il comparer les valeures lu sur le MNTOOL et les valeures mesurées reelement? ou s est il contenter de ce que il lisait sur l ordi???
si tu as en memoire qlq données ce sera pas de refus.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3472&forum=111