Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

PURY P250 YMF-C
doug
464  
    
 Membre averti

  Posté : 15-02-2012 22:39

Slt Adel,
Mitsu est intervenu la semaine dernière et figure que toi qu'il n'a rien trouvé... On a testé PS1 et PS3 ok, TH15 et TH16 ok Aucune inversion de sortie bc vers les ui et toujours les mêmes problèmes des défauts préliminaires ressemblant à un manque de charge pendant la monté en puissance en mode chaud, mais une fois arrivé à pleine puissance plus aucun soucis la bp et hp correct t de ref ok les t° d'ui ok mais pendant la montée en régime une t° de ref qui monte dangeureusement une bp très basse et une sv1 qui peine à s'ouvrir qui empêche donc le refroidissement du cp Le tec à récupéré les m-net et va les transferer à des techs plus expérimenté voir même à nos confères Japonais



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3472&forum=111