Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

PURY P250 YMF-C
doug
464  
    
 Membre averti

  Posté : 27-05-2011 18:28

Slt à tous,
Un mitsu PURY-P250 YMF-C Un vrai casse tête je rame un peu c'est vraiment du matériel extrêment complexe...Donc voila j'explique j'ai eu il y'a environ 2 semaines un defaut 1501 qui correspond à un manque de charge en effet il manquait 3 kg dans l'installation sur 18 kg. Je fais une recherche de fuite longue et fastidieuse, je trouve une fuite sur la batterie d'une PEFY que j'isole. Je refais un ctrl en montant à 40 bras tt un week et ça tient !! Ouf ! Donc je tire au vide remet en service ac le complément de charge. Ok tt fonctionne et le soir même défaut 1501 et 5116 aussi qui s'y met (j'avais aussi celui là de temps en temps), j'appelle la hotline (1h d'attente)et il me dis de tester PS1 et PS3 après 20 minutes d'arrêt...Valeurs ok ces 2 capteurs me permettent de savoir si LEV1 n'est pas ouvert et ainsi éliminer le problème de by-pass. Je vérifie pendant le fonctionnement en mode chaud l'ouverture de LEV1 qui ne doit pas excéder 150 pas, il était à 50 ce qui signifie que mes capteurs fonctionnent bien ?! Et pourtant les deux capteurs montent en température ac des valeurs quasi similaires...Ques que vous en pensez ?



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3472&forum=111