website logo
Auteur
avatar
mifa

Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » Schema Climatiseur Airwell FCO DC12 ESF INV suite à panne


Posté : 25-04-2011 08:52 icone du post

Bonjour à tous,

1) Pour Pat :
Je changerais bien ce qu'il faut changer, bien que ce soit cher, mais j'en suis encore à chercher le diagnostic certain. Quant à "toutes les clims sont dans le même mode..." il s'agit d'un monosplit.

2) Pour Biloute :
Je ne sais pas trouver de quel type de thermistance il s'agit. Quels types y a t il ? Comment on les détecte ? Je vois seulement qu'elle varie quand je la chauffe à avec ma main. Quand Je l'ai remplacée par une résistance fixe de 13kohms ça fait pareil qu'avec la thermistance : Ça a obéi à la télécommande : le compresseur a démarré puis s'est arrêté aussitôt.

Merci de vos indications

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3317&forum=111