Bonjour à tous,
Voilà le dépanneur est passé et comme il a la même chez lui, il l'a connait super bien !! Il a changé la carte et la bobine de la vanne 4 voies => Tout remarche donc pb résolu.
En plus, il a installé le "Hot Start" pour résoudre mon pb de ventilation qui fonctionne tout le temps (voir mon post précédent) et donc la ventilation maintenant se déclenche quand la batterie est chaude et donc ne souffle que de l'air chaud en mode chauffage !!
MERCI A TOUS POUR VOS CONSEILS