Anonyme
89  
  

  Posté : 13-04-2011 12:41

Bonjour,
J'ai changé le relais mais en le testant démonté, il fonctionne très bien. Avec le nouveau cela n'a donc rien changé, la vanne 4 voies et la vanne du solénoid ne sont pas commandés par les relais => la carte ne commande plus les relais.

Ensuite, je ne peux pas tester le capteur de pression car avec le mano, on voit que la pression reste toujours nulle donc je ne peux tester le capteur qu'à la pression nulle : je dois donc avoir 0,5V c'est bien ça car je n'ai pas le databook.

Sinon le réparateur dit que si ce n'est ni la carte, ni la bobine de la vanne, il dit que ce peut être le détendeur : celui si est piloté par 5 ou 6 fils : est ce que ça se teste ????

Qu'en pensez vous ?