Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

[Résolu] - Panne pac daikin FBQ/RZQ
Anonyme
89  
  

  Posté : 09-04-2011 21:46

Bonsoir,
J'ai mis sous tension la bobine de la valve (solenoid valve) et la valve 4 voies : on entend clairement l'ouverture de ces valves. Alors j'ai démonté la carte et j'ai testé les les deux relais qui commande ces 2 bobines => il y a en a un en court circuit car on n'entend pas le "clac" du relais qui mets les lames en contact et à la place il y a un court circuit => j'en déduis que le relais est foutu => Pourquoi il a claqué ? Juste 4 ans de durée de vie ???

Je vais donc changer ce relais en l'achetant dans un magasion d'électronique ??? je vais voir lundi

Marcel11, comment faire pour tester le capteur BP : il y a 3 fils ?

Merci d'avance

Guincho



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3266&forum=111