Le site à été un peu nettoyé, donc je ne sais plus tout ce que tu as demandé .
JC= erreur au niveau de la thermistance de la télécommande. Certainement un problème de programmation
Pour programmer un reprise de température sur ta cmde à fils , appuyer env 5 secondes sur le bouton test, setting apparaît aller sur 10 avec temp, avec Horloge flèche du haut aller sur 2 ensuite mème bouton aller sur 1 pour Tcde+ unité ou 2 pour arrêt sonde Tcde, valide avec horloge/horloge barrée ensuite une impulsion sur test" 88 "apparaît et l'installation doit repartir. On fait un essai et nous voyons plus tard. Cordialement