Panne sur Groupe MITSUBISHI EAVY INDUSTRIE FDCVA 402 HENR (Gainable)
marcel11
2325  
     
 Modérateur

  Posté : 27-02-2011 23:12

ta clim ne s'etant pas reparé seul tu a toujours ton defaud .
Sur les daikin le transducteur BP donne des info erroné lorsque la T° exterieur baisse et la clim ne peux pas monté en frequence,si tu met un cous de seche cheveux sur le transducteur celui redonne les bonnes info et la clim monte en puissances.
Je sais pas pour lui mais je n'oserais pas revenir 12 fois pour reparé le même produit et fair payer 12 fois
Mieux vaux perdre un peux plus de temps et prendre les bonnes mesures que de conté sur les gents de l'assistance qui peuvent passer a coté du probleme car il peut leur etre mal expliqué