Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Panne sur Groupe MITSUBISHI EAVY INDUSTRIE FDCVA 402 HENR (Gainable)
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 25-02-2011 23:25

re dibuch et a ts
alors pour que nous soyons sur la meme longuer d onde,quand vous dite 11,2kw a +7C° exterieur
c est ce que vous avez releve d apres les caractiristique technique de votre installation ( plaque signalitique ou doc...etc)
si oui, alors dans ce cas il n est pas surprenant que votre pac ne puisse plus avoir la puissance suffisante pour assurer le chauffage chez vous.
disant que a 0C° ext votre pac a deja perdu +ou- 25% de sa puissance , vous comprenez aisement pourquoi celle ci rame et peinne pour chauffé.
d un autre coté vous dite qu elle fonctionnait tres bien avant,avant quoi? avant le changement de tt l ue si oui,assurez vous qu il n y a pas eu erreur dans la selection de la nouvelle pac.
helas et malheureusement sur les clim inverter,si la carte inverter est deffectueuse elle finie par altere le fonctionnement du recepteur dont elle gere
la puissance ( ventilateur,compresseur..etc),et lorsque on procede au changement de la carte cette derniere fini par rendre l ame du fait que l element recepteur avait deja pris un coup par l ancienne carte...et c est le chien qui se mord la queu :paf :paf
pour le relevé que vous a fait fair la hotline c est sur la telecommande fillaire,pouver vous nous communiquer la ref de celle ci?
pour le compresseur il ne peut pas de'cider de monter en puissance dev lui meme , c est la carte de commande qui gere la frequance
du cp,et celle ci se base sur:
la demande ,chaud /froid
la consigne,la T° du local,la T° exterieur,et les donnée des sondes et des capteurs de l ue ,donc il suffit qu une ou deux valeurs soient erronnée pour que la carte stabilise le cp sur une frequance inadequate.
le detendeur chaud de l ue est ouvert convenablement 63 et celui de l ui aussi 400
mais 56 hz c est pas suffisant du tt d ou la T° de condensation assez basse.
sur votre telecommande vous faite une demande en teste run a ce moment la la carte de commande ignorera
volontairement les donnée de certaine sonde et voyez si le groupe grimpe en puissance ou pas?
pouvez vous nous donner les ref completes de l ue et de l ui.
cordialement



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3130&forum=111