Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

lg ltd4881rj AVIS???
imecom
233  
   

  Posté : 20-02-2011 18:46

bonjour,
a la demande d'un client j'ai deplace 3 clims(ref ci dessus) dans son magasin et voila que lors de la mise en route,une ne veut pas demarrer.
ou du moins si, le compresseur demarre(je suis en mode chaud) mais pas de ventilation de l'unite interieur et pas de chaud,mon tuyau le gros commence a geler et a l'entree du compresseur aussi.
la charge est bonne,g interverti la carte 4 tps et interverti aussi l'unite interieur et toujours pareil
donc ca vient de l'unite exterieur.mais quoi?
on dirai que la vanne 4 voie est pas alimente,mais l'ordre est pas donne.
des idees?